Nell'impianto hai una determinata quantità di gas refrigerante. Sotto ad una certa soglia il al compressore viene inibita l'accensione.
Se dovessi avere una perdita (anche minima) piano piano il gas lo disperdi nell'aria e raggiunta quella soglia il compressore non parte più, dalla sera alla mattina.
La prima cosa da fare è fare una ricarica (magari facendoti inserire il tracciante) e qualora avessi una falla tramite il tracciante si riesce a capire dove intervenire.
Da li in poi si parte con le cose più costose...
(Meno costoso ancora della ricarica è controllare i fusibili, tutto ok, vero?)